彩钢房以其漂亮的外观、低廉的价格,成为一些建筑工地、居民家庭作为临时建筑的**材料,但是由于其组合材料中具有易燃的特性,使它成为一些火灾事故的罪魁祸首。彩钢板作为建筑材料因其耐火性能差,易倒塌的缺陷和发生火灾后发展快,易形成大面积燃烧,难以扑救的特点,使此类建筑的防火、灭火工作面临着一系列新问题,近2年来全国已发生多起因该建筑材料引发的火灾事故,火灾防控形势日益严峻。
以甘肃省为例,近两年发生多起彩钢板(房)建筑物火灾。2011年1月5日,兰州市城关区刘家滩的三层居民房上加盖的彩钢板房突然起火,火势迅速蔓延危及临近居民楼上住户安全;1月11日,兰州市安宁区马家庄的彩钢建筑房突发大火;1月12日,兰州市安宁区孔家崖孔家庄167号居民楼顶搭建的彩钢板房突然起火;3月14日,兰州市城关区大沙坪五一山庄附近建筑工地两层彩钢活动板房突然起火;4月30日,兰州市和平镇兰州恒发彩钢钢结构有限责任公司一彩钢房起火;5月17日,平凉市振辉物流有限公司院内加盖二层彩钢板房突然起火;8月12日,兰州市榆中县和平镇大青山瓜果蔬菜批发市场彩钢板搭建的蔬菜仓储库房突发大火;10月17日,兰州市城关区雁滩乡雁滩路381号三森众旺装饰材料有限公司钢架彩钢板结构仓库发生火灾。
2012年3月31日,陇南市武都区钟楼滩一彩钢厂房突发大火;4月7日,兰州西高速入口处中小企业创业园内,有加工保温彩钢材料的生产厂房着火,厂房内堆放了大量的泡沫板;4月8日,兰州市西固区月牙桥小学对面生产泡沫板的厂房发生火灾,厂房内堆放了大量生产泡沫的原材料及生产设备,仓库内堆放着大量泡沫板成品;4月17日,天水市秦州区长开路海通钢构结构工程实业有限公司彩钢厂房发生火灾;8月17日,平凉市柳湖路的金龙汽修厂一间彩钢板房突然发生大火,彩钢板房内堆放有车用机油;9月15日,兰州市七里河区滨河中路1279号宏原钢构仓库着火,该仓库共6间,为泡沫彩钢结构,着火面积约280m2;12月2日,庆阳市西峰区古象西路的福特4S经销店后院内彩板房起火;12月7日,天水市秦州区瀛池果蔬批发市场南侧一栋二层连体商用彩板住宅楼房突发大火;12月25日,定西市安定区东关市场后门处彩板房商铺起火。
1彩钢板(房)性能和火灾特点彩钢(板)房是一种以轻钢H型钢、槽钢为骨架,以夹芯板为墙板材料,以标准模数系列进行空间组合,构件采用螺栓连接或焊接,全新概念的经济型房屋。可方便快捷地进行组装和拆卸,实现了临时建筑的通用标准化,使临时房屋进入了一个系列化开发、集成化生产、配套化供应、可库存和可多次周转使用的定型产品领域。主要用于建设工地临时办公室、宿舍;铁路、交通、水利、石油、天然气等大型野外勘探、野外作业施工作用房;城市市政临时性商业或其他用房;旅游区休闲别墅、度假屋;抗震救灾以及军事领域等用房。
1.1彩钢(板)的分类、特性与品种分类。彩涂钢板的基板分为:冷轧基板,热镀锌基板和电镀锌基板。涂层种类可分为聚脂、硅改性聚脂,偏聚二氟乙烯和塑料溶胶。表面状态有涂层板、压花板和印花板,彩涂钢板广泛用于建筑家电和交通运输等行业,对于建筑业主要用于钢结构厂房、机场、库房和冷冻等工业及商业建筑的屋顶墙面和门等;民用建筑采用复合型彩钢板的较多。
特性。彩钢板的特性主要有:重量轻,只有10~14kg/m2,相当于砖墙的1/30;隔热保温,芯材导热系数矣0.041W/mk;耐腐蚀、耐老化、使用寿命长等特性;消音、隔热方面性能尤其突出;安装成本低,方便快捷,无后续维护费用,施工周期可缩短40%以上;色泽鲜艳,无须表面装饰,彩色镀锌钢板防腐层保持期在品种。彩钢板的品种(按内部材料分)主要有:聚氨酯夹芯板、聚苯乙烯(EPS)夹芯(泡沫)板、岩棉夹芯板、玻璃丝绵夹芯板等。其中,防火性能*好的是岩棉夹芯或玻璃丝绵夹芯,属于防火性能A级建筑材料,常见的有抗震活动板房以及大跨度厂房就使用的这类产品。甘肃市场上常见的主要是聚苯乙烯和聚氨酯夹芯的彩板,燃点低、阻燃性差,其价格便宜,使用者往往只是只考虑价格,而没有注意防火性能。聚苯乙烯(泡沫)的燃点是346C,仅比木材燃点高一点,聚氨酯燃点仅在130C左右,跟普通纸张类似,遇到明火或电气线路短路会立即燃烧,这类彩钢板在燃烧时会产生大量浓烟,其成分主要是氧化碳和氰化氢等有毒气体。
1.2彩钢(板)房发生火灾的特点搭建彩钢房过程中,聚苯乙烯、聚氨酯处于裸露状态,容易被电焊、气焊、切割机等明火作业直接引燃;彩钢板房建成使用后,乱接电线,临近热源、火源,容易使夹层中的聚苯乙烯或聚氨酯着火。
彩钢房多用于临时用房,其采用的电线、电缆等多是廉价商品,由于电线电缆横穿夹层或沿着板材边缘铺设旦老化或破皮极易发生漏电,很容易引燃夹层中的聚苯芯材。
彩钢房一旦发生火灾,火势发展快,易形成大面积燃烧。空间大,空气流通快和防火分隔物易燃可燃,发生火灾后,蔓延途径多,火势发展快,燃烧猛,极易在强对流的作用下形成大面积燃烧。
彩钢房建筑耐火性能差,易倒塌。发生火灾时强度会迅速下降。据测试,在全负荷情况下,使彩钢房失去静态平衡稳定性的临界温度为500C左右,而―般火场温度可达到800 ~1000C.在这样高的温度下,裸露的彩钢房会很快出现变形,产生局部破坏,造成彩钢房整体倒塌。普通彩钢房厂房般在发生火灾后10min左右就会丧失承重功能而i夸塌。
彩钢房由于着火点在彩钢板夹层,燃烧后扑救困难。彩钢房着火后由于建筑物内部复杂,直接阻碍灭火人员深入内部进攻,一般水枪射流难以到达火点,灭火药剂使用效率差。另外,在扑救时由于水枪射流的冲击冷却作用,使塌落弯曲的彩钢房构件强度降低,造成火场余火清理困难,灭火难度和工作量增大。
2彩钢(板)房的火灾预防对策知文件要求,加大执法力度,设计单位在设计彩钢板建筑时,严格执行GB50016-2006建筑设计防火规范(以下简称建规)、GB 50720-2011建设工程施工现场消防安全技术规范(以下简称技术规范)等国家标准规范要求,从源头上把好关。
对于大跨度彩钢厂房可实行消防性能化评估和设计先进理念,依据〈健规、技术规范、GB 50073-2001吉净厂房设计规范等国家标准规范要求,审核建筑设计、结构设计、设施设备等内容,对楼板、梁、柱、屋架等建筑构件耐火等级及夹芯材料燃烧性能达不到国家工程建设消防技术标准要求的,不予行政许可,切实加强彩钢板建筑消防安全管理。
对临时用房建筑材料和彩钢板芯材达不到临时查封,抄报住建部门依法责令工程项目停止施工,情节严重的,提请安全生产许可证颁发机关依法暂扣或者吊销建筑施工安装企业的安全生产许可证。
对相关场所彩钢板建筑耐火等级不符合查处;对违法建设的彩钢板建筑,应及时移交当地规划、城市管理等部门进行查处,切实消除隐患,确保消防安全。
在设计施工、使用时要按照法规划分防火分区,防火分区可将火灾限制在建筑的某部分而降低损失,防止烟和火势的传播,提供救生通道。在使用过程中,一些热源、火源不要紧挨着钢板,要保持定的距离,彩钢板房之间至少要保持6m的安全距离。
消防部门要加强彩钢房建筑的管理和调查研究,指导产权单位、使用单位、施工企业建立消防安全管理制度,加强安全用火、用电、用油、用气管理和消防安全建设,切实落实单位消防安全主体责任。
3结束语做好彩钢板房的防火工作,需要各级政府、消防监管部门、公安派出所和社会居民的共同努力。只要我们能够积极按照正确的方针和严格按照法律法规去执行,就能够提高群众抗御火灾和增强群防群治的综合能力,维护好社会的稳定和创造良好的消防安全环境。